Hoe?
Voor zowel de Dallas sensor als de DHT22 sensor had ik de Wiki geraadpleegd.
Voor de Dallas sensor had ik het volgende script ingevoerd:
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 1,60
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,60
EventlistWrite; Timer 1; TempRead 1,1
In de seriële monitor zag ik keurig de temperatuurwaarden voorbij komen.
In analogie vervolgens voor de DHT22 sensor het volgende script ingevoerd:
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 1,60
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,60
EventlistWrite; Timer 1; DHTRead 1,1
In de seriële monitor geen meetwaarden te zien.
Na een tip van Hans de volgende 2 regels toegevoegd:
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 1,All
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 2,All
Voila! Keurig de temperatuur en luchtvochtigheid in de seriële monitor in beeld.
Het kan zo simpel zijn.
Mvg,
Jack