Titel:  Probleem met plugin-13 en FA20RF

Ik heb een 'Nodo' systeem en een Domoticz met RFX433E. Recent heb ik een aantal Flamingo FA20RF's aangeschaft.
Nu kijk ik naar de detectie van bijd domotica systemen.
De Nodo ontvangt elke minuut een 'smokealert 0,16777215' van de rookmelder. (De decimale waarde 16777215 is gelijk aan hex FFFFFF). Domoticz/RFXTRX ziet echtern niets.
Als ik de testknop op de rookmelder druk ziet Nodo opnieuw een 'smokealert 0,16777215'. Maar in dit geval registreert domticz een 'KD101 smoke detector Panic' met als adres hex F49100.
Kennelijk zendt de FA20RF verschillende booschappen uit.
Immers nodo ziet twee soorten boodschappaen terwijl domoticz de echte alarm melding herkent.

Wie weet wat hier aan de hand is?
Auteur:  mvdbro [ 01 mei 2015, 12:33 ]
Titel:  Re: Probleem met plugin-13 en FA20RF

Auteur:  Voyager [ 01 mei 2015, 13:11 ]
Titel:  Re: Probleem met plugin-13 en FA20RF

Klopt, de rflink heeft die extra checks er wel in zitten.
De FA20RF geeft maar 1 RF boodschap en dat is de panic (zowel met de test knop en met echte detectie).
Er zijn geen andere RF pakketjes.