[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Toon onderwerp - Probleem met plugin-13 en FA20RF • nodo-domotica.nl

nodo-domotica.nl

Probleem met plugin-13 en FA20RF

Voor hulp om je Nodo aan de praat te krijgen

Probleem met plugin-13 en FA20RF

Berichtdoor epdv » 26 apr 2015, 19:49

Ik heb een 'Nodo' systeem en een Domoticz met RFX433E. Recent heb ik een aantal Flamingo FA20RF's aangeschaft.
Nu kijk ik naar de detectie van bijd domotica systemen.
De Nodo ontvangt elke minuut een 'smokealert 0,16777215' van de rookmelder. (De decimale waarde 16777215 is gelijk aan hex FFFFFF). Domoticz/RFXTRX ziet echtern niets.
Als ik de testknop op de rookmelder druk ziet Nodo opnieuw een 'smokealert 0,16777215'. Maar in dit geval registreert domticz een 'KD101 smoke detector Panic' met als adres hex F49100.
Kennelijk zendt de FA20RF verschillende booschappen uit.
Immers nodo ziet twee soorten boodschappaen terwijl domoticz de echte alarm melding herkent.

Wie weet wat hier aan de hand is?
epdv
 
Berichten: 1
Geregistreerd: 25 apr 2015, 22:50

Re: Probleem met plugin-13 en FA20RF

Berichtdoor mvdbro » 01 mei 2015, 12:33

mvdbro
 
Berichten: 1092
Geregistreerd: 21 okt 2011, 12:06

Re: Probleem met plugin-13 en FA20RF

Berichtdoor Voyager » 01 mei 2015, 13:11

Klopt, de rflink heeft die extra checks er wel in zitten.
De FA20RF geeft maar 1 RF boodschap en dat is de panic (zowel met de test knop en met echte detectie).
Er zijn geen andere RF pakketjes.
Voyager
 
Berichten: 180
Geregistreerd: 23 okt 2014, 14:26


Keer terug naar Nodo aan de praat krijgen

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 13 gasten