| nodo-domotica.nl http://www.nodo-domotica.nl/forum/ |
|
| kan geen ir code's opslaan/verzenden http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=2244 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | jmu0 [ 10 nov 2014, 22:52 ] |
| Titel: | kan geen ir code's opslaan/verzenden |
Hallo allemaal, Ik heb een nodo ethernet shield/arduino mega met een led print. Het lukt mij niet om de nodo ir-codes van een afstandsbediening te laten opslaan. Het volgende heb ik geprobeert: in een telnet sessie: - EventlistWrite; WildCard ALL,ALL; EventSend HTTP - RawSignalReceive On nu kan ik in de telnet sessie de hex-code's zien als ik een knop op de afstandsbediening indruk, dus de ir-sensor werkt. als ik nu ingeef: "RawSignalSave On" krijg ik als antwoord: RawSignalSave On? Input=System; Unit=1; Event=Message 1,0: Unknown command. Output=RF; Unit=0; Event=Message 1,0: Unknown command. Wat doe ik hier fout? Ik heb alle hex-code's van mijn afstandsbediening en wil deze door de nodo laten versturen (met een extern programma dmv. een telnet sessie). Weet iemand hoe ik dit voor elkaar krijg? Het aansturen van kaku ontvangers werkt op deze manier prima (met bijv. newkakusend 1=on). Groeten, - Jos |
|
| Auteur: | rwijbenga [ 11 nov 2014, 23:11 ] |
| Titel: | Re: kan geen ir code's opslaan/verzenden |
Welke nodo versie draai je? Het commando werkt namelijk anders vanaf versie 3.5. |
|
| Auteur: | jmu0 [ 13 nov 2014, 18:32 ] |
| Titel: | Re: kan geen ir code's opslaan/verzenden |
versie 3.7 !******************************************************************************! Nodo Domotica controller (c) Copyright 2014 P.K.Tonkes. Licensed under GNU General Public License. Nodo-Mega V3.7, Product=SWACNC-MEGA-R744, Home=1, ThisUnit=1 Date=01-01-2000 (Sun); Time=00:00 - IP=10.0.0.220, PortOutput=80, PortInput=6636 !******************************************************************************! |
|
| Auteur: | jmu0 [ 13 nov 2014, 18:35 ] |
| Titel: | Re: kan geen ir code's opslaan/verzenden |
Het commando "RawSignalSave" geeft volgens mij bij beide versies dezelfde output: >RawSignalSave 1 RawSignalSave 1? Input=System; Unit=1; Event=Message 1,0: Unknown command. Output=RF; Unit=0; Event=Message 1,0: Unknown command. >RawSignalSave On RawSignalSave On? Input=System; Unit=1; Event=Message 1,0: Unknown command. Output=RF; Unit=0; Event=Message 1,0: Unknown command. > |
|
| Auteur: | rtenklooster [ 17 dec 2014, 19:45 ] |
| Titel: | Re: kan geen ir code's opslaan/verzenden |
Je moet het commando rawsignalWrite gebruiken. |
|
| Auteur: | jmu0 [ 05 jan 2015, 21:58 ] |
| Titel: | Re: kan geen ir code's opslaan/verzenden |
Ahaa.. die had ik niet gezien in de wiki, bedankt voor de reaktie. Nu worden de ir signalen opgeslagen. Als ik het goed gelezen heb kan ik de opgeslagen signalen (bijv. 0xA81) weer via ir verzenden als ik het commando: RawSignalSend 0xA81,IR geef. Dit is het ir signaal om mijn tv uit te zetten. Als ik met een digitale camera naar het IR ledje kijk, zie ik dat er een signaal verstuurd wordt, maar de tv gaat niet uit. Weet iemand wat ik fout doe? |
|
| Pagina 1 van 1 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur |
|