nodo-domotica.nl

Small + DHT-22

Voor hulp om je Nodo aan de praat te krijgen

Small + DHT-22

Berichtdoor Naitsirhc » 05 feb 2014, 20:25

Hallo,

Ben weer een klein stapje verder vwb mijn Nodo project.
Ik heb nu maar eens 2x DHT-22 gekocht .
Mega opnieuw gecompileert met de daarbij 2 behorende files en ook de config aangepast met beide regels
DHT aansluiten eventlist aanpassen en hoppa 2 grafiekjes op de web app :D :P

Nu is natuurlijk de small aan de beurt. Zelfde principe (config aanpassen beide files in de plugin map en opnieuw compileren) en hoppa het werkt niet :cry: :cry:

Gelijk maar aan foutopsporing gedaan:
Kabel doorgemeten van DHT naar small --> OK
Levert Arduino genoeg power --> 5V OK
DHT's uitgewisseld --> allebeide werken

status van de plugin
Sendto 15; status plugin:
Input=RF; Unit=15; Event=Plugin 1
Input=Eventlist(1.34); Unit=1; Event=EventSend HTTP
Output=HTTP(185.10.xx.xxx); Unit=15; Event=Plugin 1
Input=RF; Unit=15; Event=Plugin 2
Input=Eventlist(1.34); Unit=1; Event=EventSend HTTP
Output=HTTP(185.10.xx.xxx)); Unit=15; Event=Plugin 2
Input=RF; Unit=15; Event=Plugin 3
Input=Eventlist(1.34); Unit=1; Event=EventSend HTTP
Output=HTTP(185.10.xx.xxx)); Unit=15; Event=Plugin 3
Input=RF; Unit=15; Event=Plugin 4
Input=Eventlist(1.34); Unit=1; Event=EventSend HTTP
Output=HTTP(185.10.xx.xxx)); Unit=15; Event=Plugin 4
Input=RF; Unit=15; Event=Plugin 6
Input=Eventlist(1.34); Unit=1; Event=EventSend HTTP
Output=HTTP(185.10.xx.xxx)); Unit=15; Event=Plugin 6

Je zou zeggen dat het goed is, maar toch werkt het niet.

Sendto 15; DHTRead 1,1

Waiting...
Input=RF; Unit=15; Event=Message 14: Plugin returned an error.
Input=Eventlist(1.34); Unit=1; Event=EventSend HTTP
Output=HTTP(185.10.xx.xxx); Unit=15; Event=Message 14: Plugin returned an error.
Input=RF; Unit=15; Event=Message 14: Plugin returned an error.
Input=Eventlist(1.34); Unit=1; Event=EventSend HTTP
Output=HTTP(185.10..xx.xxx); Unit=15; Event=Message 14: Plugin returned an error.

Wat doe ik nu verkeerd??
Is het niet mogelijk om gegevens van een small (met DHT) te versturen naar een mega waar ook een DHT op zit?

ps de config file is aangepast met het juiste nummer van de DHT
(CORE 22)
Naitsirhc
 
Berichten: 232
Geregistreerd: 30 sep 2011, 14:28

Re: Small + DHT-22

Berichtdoor Naitsirhc » 02 maart 2014, 14:48

Het ligt dus niet aan mijn arduino.

Ik heb nu een nodo mini in huis en deze blijkt hetzelfde euvel te hebben.
Ik snap er niets meer van. De wiredanalog (LDR) doet het wel, dus de mega en de mini hebben contact met elkaar.
Je zou haast zeggen, dat de mini niet goed gecompileerd is....???

Echter weet ik niet wat er fout gaat, wie helpt me uit de brand?
Naitsirhc
 
Berichten: 232
Geregistreerd: 30 sep 2011, 14:28

Re: Small + DHT-22

Berichtdoor manjh » 03 maart 2014, 15:16

laat eens zien hou je config eruit ziet?
Hans
manjh
 
Berichten: 1173
Geregistreerd: 29 aug 2011, 14:39

Re: Small + DHT-22

Berichtdoor Naitsirhc » 03 maart 2014, 19:58

Hey bedankt voor het meedenken:

Bij deze de config van de mega:

// ****************************************************************************************************************************************
// Definities voor Nodo units : CONFIG.C
// ****************************************************************************************************************************************
// Deel 1: geef hier op welke devices er gebruikt worden. Het maakt niet uit in welke Nodo ht device zich bevindt.
// Let op: u dient voor elke device file het VOLLEDIGE path op te geven!
//
// Voor een volledige, en bijgewerkte lijst van alle beschikbare devices verwijzen we naar de Wiki:
// http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Device
//
// Allereerst de KAKU devices. Die worden gespecificeerd voor ALLE Nodo's. Alle andere devices worden Nodo-specifiek opgegeven
// ****************************************************************************************************************************************

#define UNIT_NODO 1
#define NODO_MEGA true // true = Nodo Mega, false=Nodo-Small
#define ETHERNET true // true = Deze Nodo beschikt over een ethernet kaart

// Kaku : Klik-Aan-Klik-Uit / HomeEasy protocol ontvangst
#define PLUGIN_001
#define PLUGIN_001_CORE

// KakuSend : Klik-Aan-Klik-Uit / HomeEasy protocol verzenden
#define PLUGIN_002
#define PLUGIN_002_CORE

// NewKAKU : Klik-Aan-Klik-Uit ontvangst van signalen met automatische codering. Tevens bekend als Intertechno.
#define PLUGIN_003
#define PLUGIN_003_CORE

// NewKAKUSend : Klik-Aan-Klik-Uit ontvangst van signalen met automatische codering. Tevens bekend als Intertechno.
#define PLUGIN_004
#define PLUGIN_004_CORE

#define PLUGIN_006
#define PLUGIN_006_CORE 22

#define PLUGIN_013
#define PLUGIN_013_CORE

#define PLUGIN_014
#define PLUGIN_014_CORE

En dan de config van de mini:
// ****************************************************************************************************************************************
// Definities voor Nodo units : CONFIG.C
// ****************************************************************************************************************************************
// Deel 1: geef hier op welke devices er gebruikt worden. Het maakt niet uit in welke Nodo ht device zich bevindt.
// Let op: u dient voor elke device file het VOLLEDIGE path op te geven!
//
// Voor een volledige, en bijgewerkte lijst van alle beschikbare devices verwijzen we naar de Wiki:
// http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Device
//
// Allereerst de KAKU devices. Die worden gespecificeerd voor ALLE Nodo's. Alle andere devices worden Nodo-specifiek opgegeven
// ****************************************************************************************************************************************

#define UNIT_NODO 15


// Kaku : Klik-Aan-Klik-Uit / HomeEasy protocol ontvangst
#define PLUGIN_001
#define PLUGIN_001_CORE

// KakuSend : Klik-Aan-Klik-Uit / HomeEasy protocol verzenden
#define PLUGIN_002
#define PLUGIN_002_CORE

// NewKAKU : Klik-Aan-Klik-Uit ontvangst van signalen met automatische codering. Tevens bekend als Intertechno.
#define PLUGIN_003
#define PLUGIN_003_CORE

// NewKAKUSend : Klik-Aan-Klik-Uit ontvangst van signalen met automatische codering. Tevens bekend als Intertechno.
#define PLUGIN_004
#define PLUGIN_004_CORE

// DHT-22
#define PLUGIN_006
#define PLUGIN_006_CORE 22

Zowel de Mega als de mini bevatten een DHT22