@Bessie:
Dat ziet er inderdaad heel anders uit, het patroon is zeker niet gelijk aan dat van de WS3500 of DKW2012. Ik heb inmiddels de versie met debug gereed, ook voor de anderen om te testen:
Download:
Laadt deze versie, start de Nodo en geef dan via serial het commando:
debug onJe ziet dan b.v. het volgende:
RF:176,101734912
raw:455,920,422,913,420,918,424,914,415,922,417,923,415,920,421,917,419,917,1392,921,411RF: = aantal pulsen in het bericht, daarachter de waarde van het event
raw: = rawsignal van eerste 30 pulsen.
Enkele bekende berichtlengtes:
66 - Nodo bericht
74 - Alecto V1
116 - Home Easy EU
132 - NewKaku
148 - NewKaku Dim
176 - Alecto V2
198 - Oregon V2
Bij een V1 bericht laat deze versie ook zien wat voor bericht het is. Misschien kan 'kabouter' hiermee testen om te zien of de windspeed voorbij komt. Ik heb wel een idee waar het aan kan liggen.
LET OP: tijdens 'debug on' doet de Nodo verder niets, dus handelt geen events af. Dat heb ik bewust zo geprogrammeerd omdat e.e.a. nogal tijdkritisch is. Het enige commando wat nog zal worden uitgevoerd is 'debug off'Na testen geef je commando:
debug offDe nodo werkt dan weer normaal.
Letop, wie meedoet aan dit traject is bezig met code die minimaal is getest. Mocht je Nodo ook je pacemaker aansturen (via RF?), zou ik dit traject niet ingaan....
gr
Martinus.