nodo-domotica.nl
http://www.nodo-domotica.nl/forum/

Nefit CV uitlezen en besturen
http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=35&t=1912
« Vorige  Pagina 2 van 2
Auteur:  Flippo765 [ 23 jan 2014, 00:08 ]
Titel:  Re: Nefit CV uitlezen en besturen

rtenklooster schreef:
JvdMeer schreef:Ehh, OpenTherm en Nefit lijken jammer genoeg totaal niet op elkaar (en dat is express..).
Nefit stuurt dataframes van 2 (polling) tot 33 bytes met 9600baud en sluit deze af met een byte-met-frame-error. OpenTherm is niet zo open als de naam suggereerd .., hierbij worden (constante) data frames van 32bits verstuurd die Manchester-encoded zijn. Ik heb dit zelf niet, en er geen ervaring mee, dus kan je niet verder helpen. Misschien heb je iets aan de info op deze site: http://palebluedot.nl/jml/projects/ardu ... rmmon.html


Voor meer informatie met betrekking tot opentherm verwijs ik je door naar : http://otgw.tclcode.com/

We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ik heb de gateway aan een rpi hangen. Ben gisteravond bezig geweest met een nodo slave die de seriele data via rf moet gaan verzenden. Zelfde idee als hierboven. De gewenste data id's opvragen en dan naar de mega versturen. Is projectje waar ik zo nu en dan mee bezig ben.


Ik kan nu met mijn (opentherm)thermostaat de ketel in een soort slaapstand zetten (vakantiemodus) waarbij er geen warmwater kan worden getapt en de temperatuur constant naar een lage ingestelde temperatuur gaat.
Begrijp ik het goed als we binnenkort dit commando ook via de Nodo kunnen geven en dus veel gas kunnen besparen?
Momenteel is het huis al nagenoeg spanningsloos wanneer ik het huis verlaat, heeft me al veel elektriciteit bespaard.
Auteur:  manjh [ 23 jan 2014, 19:41 ]
Titel:  Re: Nefit CV uitlezen en besturen

Klinkt alsof jij in de (nabije??) toekomst een waardevolle plugin kunt bijdragen!!!!
Hou ons op de hoogte!
Auteur:  roelv [ 13 feb 2014, 22:19 ]
Titel:  Re: Nefit CV uitlezen en besturen

Hallo,

Is het Nefit protocol hetzelfde als het Buderus protocol of is daar nog verschil tussen?

Weet je toevallig of de andere oplossing van het Duitse forum (die met de NetIO module, zodat je niet zo'n printplaat moet bouwen) compatibel is met de Nefit?

Is jouw oplossing zelf te bouwen voor een electronica-beunhaas als ik? Ik weet alleen wat van de software, qua electronica kan ik alleen een Velleman bordje in elkaar solderen...

Wat voor een ketel heb je juist? In het huis wat we net gekocht hebben staat een Ecomline waarvan ik nog niet zeker ben of hij uberhaupt wel EMS spreekt, of dat hij nog het 'oude' protocol van Nefit zelf gebruikt...

gr roel
Auteur:  softwareregi [ 13 feb 2014, 23:29 ]
Titel:  Re: Nefit CV uitlezen en besturen

Momenteel wordt door het nodo team gebouwd aan een nodo plugin en print, dit is echter nog in de ontwikkelfase !
Auteur:  Flippo765 [ 14 feb 2014, 20:30 ]
Titel:  Re: Nefit CV uitlezen en besturen

manjh schreef:Klinkt alsof jij in de (nabije??) toekomst een waardevolle plugin kunt bijdragen!!!!
Hou ons op de hoogte!


Ik niet hoor, kan me aardig vinden met hardware dingen maar zodra ik met programmeren te maken krijg dan heb ik de grootste moeite het te begrijpen.

Ik weet dat de thermostaat en ketel de communicatie dmv de opentherm taal onderhouden.
Ook weet ik dat ik hiermee de warme tapfunctie uit kan zetten en gas kan besparen, dit zou dus ook kunnen als je de deur uitgaat middels de Nodo.
Daarom: als de Nodo opentherm praat kunnen we met z'n allen Slochteren uit een diep dal redden (by figure of speach).
Auteur:  rdb [ 24 jul 2014, 20:26 ]
Titel:  Re: Nefit CV uitlezen en besturen

Heb je meer informatie voor mij hoe de communicatie moet worden afgevangen?
Ik heb het schema van de duitse website nagemaakt en krijg seriele data binnen op
mijn PC.
Alleen kan ik er geen wijs uit worden wat de getallen betekenen.
Auteur:  andreo [ 24 jul 2014, 23:24 ]
Titel:  Re: Nefit CV uitlezen en besturen

Sinds kort heb ik een Nefit easy thermostaat werkend op een AWB Thermomaster 3HR CV ketel met een opentherm interface, Nefit heeft speciaal een interface ontwikkeld welke het Nefit thermostaat protocol omzet naar een opentherm protocol. Deze module heet de Nefit easy connect. In eerste instantie heb ik het geheel aangesloten zonder resultaat, na een email naar Nefit kreeg ik het volgende antwoord: de AWB Opentherm interface werkt buiten de specificaties van de opentherm standaard, de easy connect is door Nefit aangepast en voorzien van de laatste firmware v1.8 en nu werkt de thermostaat perfect. Aangezien Nefit zijn protocol niet vrijgeeft en er ook geen API beschikbaar is/komt om via een eigen domotica systeem de ruimte temperatuur te regelen vraag ik mij af of het Nefit signaal is aan te passen door het eerder genoemde idee? Of door ingrijpen in het opentherm signaal met de door het Nodo team in ontwikkeling zijnde interface. Lijkt mij dat dit mogelijk moet zijn.
Auteur:  Markus [ 23 okt 2014, 17:59 ]
Titel:  Re: Nefit CV uitlezen en besturen

Ik ben erg geinteresseerd in de EMS Arduino koppeling. Het hardware schema heb ik inmiddels al gemaakt. Kan iemand van jullie misschien een verwijzing geven naar de gebruikte software/libraries ?
Auteur:  marcelrv [ 18 jan 2015, 22:57 ]
Titel:  Re: Nefit CV uitlezen en besturen

JvdMeer schreef:Ehh, OpenTherm en Nefit lijken jammer genoeg totaal niet op elkaar (en dat is express..).
Nefit stuurt dataframes van 2 (polling) tot 33 bytes met 9600baud en sluit deze af met een byte-met-frame-error.


Hallo Jan,
Ik heb de hardware gebouwd om nefit uit te lezen, maar zit nog te stoeien om de dataframes goed uit te lezen incl die byte-met-frame-error.

Heb jij daarvan een werkend (arduinbo) voorbeeld? Komt het protocol helemaal overeen met het Buderus protocol dat ze hier beschrijben http://www.mikrocontroller.net/topic/210031
Pagina 2 van 2 Alle tijden zijn GMT + 1 uur