nodo-domotica.nl http://www.nodo-domotica.nl/forum/ |
|
Nefit CV uitlezen en besturen http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=35&t=1912 |
« Vorige Pagina 2 van 2 |
Auteur: | Flippo765 [ 23 jan 2014, 00:08 ] |
Titel: | Re: Nefit CV uitlezen en besturen |
Auteur: | manjh [ 23 jan 2014, 19:41 ] |
Titel: | Re: Nefit CV uitlezen en besturen |
Klinkt alsof jij in de (nabije??) toekomst een waardevolle plugin kunt bijdragen!!!! Hou ons op de hoogte! |
Auteur: | roelv [ 13 feb 2014, 22:19 ] |
Titel: | Re: Nefit CV uitlezen en besturen |
Hallo, Is het Nefit protocol hetzelfde als het Buderus protocol of is daar nog verschil tussen? Weet je toevallig of de andere oplossing van het Duitse forum (die met de NetIO module, zodat je niet zo'n printplaat moet bouwen) compatibel is met de Nefit? Is jouw oplossing zelf te bouwen voor een electronica-beunhaas als ik? Ik weet alleen wat van de software, qua electronica kan ik alleen een Velleman bordje in elkaar solderen... Wat voor een ketel heb je juist? In het huis wat we net gekocht hebben staat een Ecomline waarvan ik nog niet zeker ben of hij uberhaupt wel EMS spreekt, of dat hij nog het 'oude' protocol van Nefit zelf gebruikt... gr roel |
Auteur: | softwareregi [ 13 feb 2014, 23:29 ] |
Titel: | Re: Nefit CV uitlezen en besturen |
Momenteel wordt door het nodo team gebouwd aan een nodo plugin en print, dit is echter nog in de ontwikkelfase ! |
Auteur: | Flippo765 [ 14 feb 2014, 20:30 ] |
Titel: | Re: Nefit CV uitlezen en besturen |
Auteur: | rdb [ 24 jul 2014, 20:26 ] |
Titel: | Re: Nefit CV uitlezen en besturen |
Heb je meer informatie voor mij hoe de communicatie moet worden afgevangen? Ik heb het schema van de duitse website nagemaakt en krijg seriele data binnen op mijn PC. Alleen kan ik er geen wijs uit worden wat de getallen betekenen. |
Auteur: | andreo [ 24 jul 2014, 23:24 ] |
Titel: | Re: Nefit CV uitlezen en besturen |
Sinds kort heb ik een Nefit easy thermostaat werkend op een AWB Thermomaster 3HR CV ketel met een opentherm interface, Nefit heeft speciaal een interface ontwikkeld welke het Nefit thermostaat protocol omzet naar een opentherm protocol. Deze module heet de Nefit easy connect. In eerste instantie heb ik het geheel aangesloten zonder resultaat, na een email naar Nefit kreeg ik het volgende antwoord: de AWB Opentherm interface werkt buiten de specificaties van de opentherm standaard, de easy connect is door Nefit aangepast en voorzien van de laatste firmware v1.8 en nu werkt de thermostaat perfect. Aangezien Nefit zijn protocol niet vrijgeeft en er ook geen API beschikbaar is/komt om via een eigen domotica systeem de ruimte temperatuur te regelen vraag ik mij af of het Nefit signaal is aan te passen door het eerder genoemde idee? Of door ingrijpen in het opentherm signaal met de door het Nodo team in ontwikkeling zijnde interface. Lijkt mij dat dit mogelijk moet zijn. |
Auteur: | Markus [ 23 okt 2014, 17:59 ] |
Titel: | Re: Nefit CV uitlezen en besturen |
Ik ben erg geinteresseerd in de EMS Arduino koppeling. Het hardware schema heb ik inmiddels al gemaakt. Kan iemand van jullie misschien een verwijzing geven naar de gebruikte software/libraries ? |
Auteur: | marcelrv [ 18 jan 2015, 22:57 ] |
Titel: | Re: Nefit CV uitlezen en besturen |
Pagina 2 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |