door andreo » 24 jul 2014, 23:24
Sinds kort heb ik een Nefit easy thermostaat werkend op een AWB Thermomaster 3HR CV ketel met een opentherm interface, Nefit heeft speciaal een interface ontwikkeld welke het Nefit thermostaat protocol omzet naar een opentherm protocol. Deze module heet de Nefit easy connect. In eerste instantie heb ik het geheel aangesloten zonder resultaat, na een email naar Nefit kreeg ik het volgende antwoord: de AWB Opentherm interface werkt buiten de specificaties van de opentherm standaard, de easy connect is door Nefit aangepast en voorzien van de laatste firmware v1.8 en nu werkt de thermostaat perfect. Aangezien Nefit zijn protocol niet vrijgeeft en er ook geen API beschikbaar is/komt om via een eigen domotica systeem de ruimte temperatuur te regelen vraag ik mij af of het Nefit signaal is aan te passen door het eerder genoemde idee? Of door ingrijpen in het opentherm signaal met de door het Nodo team in ontwikkeling zijnde interface. Lijkt mij dat dit mogelijk moet zijn.
Groet, Andre
Nodo-Mega V3.7 R744|Nodo-Mini V3.7 R744|WebApp lokaal QNAP TS-119P II (SWINWA-PROD-V099)|WS-3500|ASUN650 zonweringsmodule | diverse KAKU |