Berichtdoor bunny007 » 05 jan 2013, 20:37

Het werkt, had waarschijnlijk compleet anders gemoeten maar dit heb van diverse documentatie begrepen. Ik heb een mega + ethernet shield + nodo 1.2 met twee Dallas DS18B20 temperatuur sensors, zodat ik de huiskamer temp kan meten en het terrarium en kan afzuigen als het te warm en via een KAKU stopcontact word geschakeld.

Bij 28 gaat de ventilator aan, en bij 24 graden gaat hij uit.

Mijn evenlist

EventlistWrite; Boot 1; Sound 3,0
EventlistWrite; WildCard RF,All; SendEvent HTTP
EventlistWrite; WildCard IR,All; SendEvent HTTP
EventlistWrite; WildCard Variables,All; SendEvent HTTP
EventlistWrite; WildCard Wired,All; SendEvent HTTP
EventlistWrite; WildCard All,UserEvent; SendEvent HTTP
EventlistWrite; Boot 1; TimerSetMin 1,1
EventlistWrite; Boot 1; TimerSetMin 2,1
EventlistWrite; Boot 1; TimerSetMin 3,5
EventlistWrite; Boot 1; TimerSetMin 4,5
EventlistWrite; Timer 1; TimerSetMin 1,4
EventlistWrite; Timer 1; VariableDevice 1,1
EventlistWrite; Timer 2; TimerSetMin 2,4
EventlistWrite; Timer 2; VariableDevice 2,2
EventlistWrite; Timer 3; TimerSetMin 3,5
EventlistWrite; Timer 3; BreakOnVarMore 1,24.00
EventlistWrite; Timer 3; SendKAKU M5,Off
EventlistWrite; Timer 4; TimerSetMin 4,5
EventlistWrite; Timer 4; BreakOnVarLess 1,28.00
EventlistWrite; Timer 4; Delay 1,
EventlistWrite; Timer 4; BreakOnVarEqu 1,28.00
EventlistWrite; Timer 4; SendKAKU M5,On

(kies code: selecteer alles, en zet het in notepad, zodat je extra info krijgt)

Code: Selecteer alles
EventlistWrite; Boot 1; Sound 3,0
EventlistWrite; WildCard RF,All; SendEvent HTTP
EventlistWrite; WildCard IR,All; SendEvent HTTP
EventlistWrite; WildCard Variables,All; SendEvent HTTP
EventlistWrite; WildCard Wired,All; SendEvent HTTP
EventlistWrite; WildCard All,UserEvent; SendEvent HTTP
EventlistWrite; Boot 1; TimerSetMin 1,1 ! Zet de tijd van timer 1 voor 1 min bij het opstarten van de nodo
EventlistWrite; Boot 1; TimerSetMin 2,1 ! Zet de tijd van timer 2 voor 1 min bij het opstarten van de nodo
EventlistWrite; Boot 1; TimerSetMin 3,5 ! Zet de tijd van timer 3 voor 5 min bij het opstarten van de nodo
EventlistWrite; Boot 1; TimerSetMin 4,5 ! Zet de tijd van timer 4 voor 5 min bij het opstarten van de nodo
EventlistWrite; Timer 1; TimerSetMin 1,4 ! Zet de tijd opnieuw voor timer 1 voor de volgende keer, voor 4 minuten
EventlistWrite; Timer 1; VariableDevice 1,1 ! Uitlezen van de 1e Dallas DS18B20 op de "digital 7" poort van de nodo
EventlistWrite; Timer 2; TimerSetMin 2,4 ! Zet de tijd opnieuw voor timer 2 voor de volgende keer, weer voor 4min
EventlistWrite; Timer 2; VariableDevice 2,2 ! Uitlezen van de 2e Dallas DS18B20 op de "digital 8" poort van de nodo (let op dat je de User_Device.ino moet aanpassen voor de tweede poort onder switch(Device) case 2)
EventlistWrite; Timer 3; TimerSetMin 3,5 ! Zet de tijd opnieuw voor timer 3 voor de volgende keer, weer voor 5min
EventlistWrite; Timer 3; BreakOnVarMore 1,24.00 ! Stop als de waarde op de eerste poort "digital 7" meer dan 24 graden bevat, ga door als hij minder is
EventlistWrite; Timer 3; SendKAKU M5,Off ! Stuur een signaal direct naar een KAKU stopcontact, je kan ook "EventlistWrite; Timer 3;userevent 3.1" gebruiken
EventlistWrite; Timer 4; TimerSetMin 4,5 ! Zet de tijd opnieuw voor timer 4 voor de volgende keer, weer voor 5min
EventlistWrite; Timer 4; BreakOnVarLess 1,28.00 ! Stop als de waarde op de eerste poort "digital 7" minder dan 28 bevat, ga door als hij meer is
EventlistWrite; Timer 4; Delay 1, ! Wacht 1 ms
EventlistWrite; Timer 4; BreakOnVarEqu 1,28.00 ! Stop als de waarde op de eerste poort "digital 7" gelijk is aan 28 graden, ga door als hij meer is
EventlistWrite; Timer 4; SendKAKU M5,On ! Stuur een signaal direct naar een KAKU stopcontact, je kan ook "EventlistWrite; Timer 4;userevent 3.2" gebruiken


Missschien heeft iemand er wat aan, ik zou er wat aan gehad hebben ;)

Mvg
R744, Mega, LAN, Nodoshield v1.2, 1xDHT22, 5xDS18B20, 5x8ch relay, 40/8p PCF8574, 5xKAKU, 4x2262, RFID
R744, Mega, LAN, 2xDS18B20, 2x8ch relay, 16/8p PCF8574, 2xHC-SR501