manjh schreef:Als ik het goed begrijp heb je een 2-relais bordje achter de normale schakelaar gekregen.
Aansturing vanuit de Nodo via utp kabel. Right?
Heb je een erg diepe inbouwdoos, of is dat een standaard inbouwmaat?
En hoe loopt de utp kabel? Heb je die gewoon door de 230V pijpen getrokken, of apart?
Ik heb inderdaad een 2 kanaals relais bordje achter op een inbouw rolluik schakelaar gezet.
Deze wordt aangestuurd door de nodo (laag relais aan/hoog relais uit)
De combinatie is 40mm diep, een standaard inbouw doos is 40mm en een diepe doos is 50mm diep.
gelukkig heb ik allemaal 50mm dozen in de muur zitten dus dit geeft net iets meer ruimte.
Ik heb de UTP kabel door dezelfde buis getrokken. was even proberen of dit geen storing zou geven maar draait nu vanaf zaterdag zonder problemen. De kabel is ongeveer 15 meter.
Het relais is aangesloten op 4 draden.
Oranje +
Bruin -
Blauw omhoog
blauw/wit omlaag
De schakelaar krijgt voeding vanaf bruin uit de utp (relais is massa schakelend in mijn geval. kan ook positief zijn) Op het relais kaartje heb ik na de optocoupler een draad op het spoelcontact gesoldeerd. en de schakelaar zo aangesloten:
L contact massa
up contact massa zijde spoel 1
down contact massa zijde spoel 2
Had ook kunnen kiezen om up en down contacten terug te voeren naar de analog-in op de nodo maar nu werkt het ook zonder tussenkomst van de Nodo.
Het relais is op deze manier aangesloten:
https://www.dropbox.com/s/gkwkssdzbblqpxc/20140505_190335.jpgEn de schakelaar op deze manier:
https://www.dropbox.com/s/u3yz0288z4xidpc/20140505_190435.jpgOp deze manier is het nooit mogelijk om de omhoog en omlaag draden tegelijk aan te sturen, dit is funest voor de rolluik motor!
Groeten Dennis