Variable 1 en 2 van Nodo slave naar LCD van Nodo master

Met de Nodo commando's en dee Eventlist kun je vrijwel elke domotica wens realiseren. De Nodo beschikt hiervoor over een eigen script-taal waarmee u uw domotica wensen kunt realiseren. Plaats hier uw vragen en tips die hier op betrekking hebben.

Variable 1 en 2 van Nodo slave naar LCD van Nodo master

Berichtdoor jack » 20 feb 2016, 12:12

Wie kan mij verder helpen?
Aan mijn Nodo master (unit 1) zit een DHT22 sensor en BMP180 sensor.
Op mijn LCD 2004 display verbonden met deze Nodo master krijg ik keurig de binnen temperatuur / binnen luchtvochtigheid en de luchtdruk te zien.
In mijn schuur staat een mega met 433Mhz aurel zender en een DHT22 sensor die de buiten temperatuur en buiten luchtvochtigheid meet en naar de Nodo stuurt.
Op deze mega zit alleen een 433Mhz zender en geen 433Mhz ontvanger.

In de Mega buiten met de DHT22 sensor (Unit 3) zit het volgende script:
EventlistWrite; Boot 3; TimerSet 1,120;
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,120;
EventlistWrite; Timer 1; DHTRead 1,1;
EventlistWrite; Timer 1; delay 3;
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 1, RF;
EventlistWrite; Timer 1; delay 3;
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 2, RF;
EventlistWrite; Timer 1; delay 3;

In de Nodo master met LCD display (Unit 1) met de DHT22 sensor en de BMP180 sensor zit het volgende script:
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 1,120
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 2,300
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,120
EventlistWrite; Timer 2; TimerSet 2,300
EventlistWrite; Timer 1; DHTRead 1,1
EventlistWrite; Timer 2; BMP085Read 3
EventlistWrite; Timer 1; LCDWrite 1,1,Message,14
EventlistWrite; Timer 1; LCDWrite 1,4,Variable,1
EventlistWrite; Timer 1; LCDWrite 1,8,Message,11
EventlistWrite; Timer 1; LCDWrite 1,9,Message,13
EventlistWrite; Timer 1; LCDWrite 1,12,Message,16
EventlistWrite; Timer 1; LCDWrite 1,16,Variable,2
EventlistWrite; Timer 1; LCDWrite 1,20,Message,12
EventlistWrite; Timer 1; LCDWrite 3,1,Message,18
EventlistWrite; Timer 2; LCDWrite 3,4,Variable,4
EventlistWrite; Timer 1; LCDWrite 3,8,Message,19
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 1,HTTP
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 2,HTTP
EventlistWrite; Timer 2; VariableSend 4,HTTP
EventlistWrite; WildCard All,Variable,0; EventSend HTTP

Hoe krijg ik nu de variable 1 en de variable 2 van unit 3 op de LCD display te zien? Ik heb gisteren de Nodo in mijn schuur die de buiten temperatuur en luchtvochtigheid meet voorzien van een Aurel ontvanger zodat het mogelijk moet zijn om met VaribleGet de variable 1 en 2 van de Nodo buiten zichtbaar te maken op de LCD, aangesloten aan met Nodo master (unit 1). Wat moet ik nu precies aanpassen in de eventlijst van unit 3 (Nodo buiten) en van unit 1 (Nodo master) om te voor elkaar te krijgen? Dat de variable 1 en 2 van de buiten Nodo om de 2 minuten door de Nodo master worden opgevraagd.

Mvg,
Jack
jack
 
Berichten: 59
Geregistreerd: 31 jul 2012, 13:02

Re: Variable 1 en 2 van Nodo slave naar LCD van Nodo master

Berichtdoor wvh » 30 maart 2016, 21:39

Ik zou denken met :
VariableGet <LocalVariable>, <RemoteNodo>, <RemoteVariable

Victor
wvh
 
Berichten: 39
Geregistreerd: 15 nov 2011, 10:36

Re: Variable 1 en 2 van Nodo slave naar LCD van Nodo master

Berichtdoor jack » 31 maart 2016, 11:13

Dat begrijp ik, maar hoe doe ik dit in de beide scriptlijsten?