Met de Nodo commando's en dee Eventlist kun je vrijwel elke domotica wens realiseren. De Nodo beschikt hiervoor over een eigen script-taal waarmee u uw domotica wensen kunt realiseren. Plaats hier uw vragen en tips die hier op betrekking hebben.
door Paul » 07 maart 2014, 21:05
Er kunnen eigenlijk twee dingen aan de hand zijn. De I2C lijnen zijn niet op de correcte wijze verbonden (let op lengte beperken en pullup-weerstanden) of de ontvangende Nodo is bezig met verwerking terwijl de zendende de nieuwe waarde gaat verzenden. In dit laatste geval kun je gebruik maken van het commando [WaitFreeNodo On; SettingsSave]. De zendende Nodo zal dan pas een nieuwe waarde versturen als de ontvangende nodo heeft bevestigd gereed te zijn. De Boodschap "waiting" is an sich geen probleem.
Groeten Paul
-
Paul
-
- Berichten: 1152
- Geregistreerd: 31 aug 2011, 20:33
Keer terug naar Nodo scripts
Wie is er online?