Ik heb een buitensensor en buitenlamp die aangesloten zit op een kaku setje
Als iemand in de sensor loopt gaat de lamp aan, en na 30 seconde weer uit.
Nu wil ik de lamp ook handmatig aanzetten. Alleen als er iemand in de sensor loopt, wordt de lamp naar 30 seconde uitgeschakeld.
Nu zat ik erover na te denken om bij handmatig schakelen een waarde "aan" te zetten.

Vraag 1, Welke code moet ik hiervoor gebruiken. Ik ben erachter voor het ontvangen/verzenden van codes de volgende regel kan gebruiken
KAKU C1,On; sendkaku C15,On
KAKU C1,Off; sendkaku C15,Off
Maar hoe stel ik die waarde in en hoe kan ik basis hiervan iets wel of niet uitzetten?

als deze waarde aanstaat, dan moet de nodo het uitignaal niet verzenden.
Nu lijkt me dit de beste optie, alleen als de nodo vastloopt, dan gaat het buitenlicht niet meer automatisch aan/uit.

Vraag 2, kan dit slimmer? en hoe?
RobvD
 
Berichten: 5
Geregistreerd: 07 dec 2012, 22:51

Re: Buitenlamp handmatig en automatisch schakelen

Berichtdoor manjh » 08 dec 2012, 09:20

Wat is de kaku code die de sensor afgeeft bij aan en uitschakelen?
Hans
manjh
 
Berichten: 1173
Geregistreerd: 29 aug 2011, 14:39

Re: Buitenlamp handmatig en automatisch schakelen

Berichtdoor manjh » 08 dec 2012, 09:57

OK, ik probeer iets met deze aannames:

Sensor geeft KAKU D1 on/off
handzender geeft KAKU D2 on/off
lamp reageert op D3 on/off

Dan is dit de EventList:

EventlistWrite; KAKU D2, on; VariableSet 1,1;
EventlistWrite; KAKU D2, on; SendKAKU D3,on;
EventlistWrite; KAKU D2, off; VariableSet 1,0;
EventlistWrite; KAKU D2, off; SendKAKU D3,off;

EventlistWrite; KAKU D1, on; SendKAKU D3,on;
EventlistWrite; KAKU D1, off; BreakOnVarEqu 1,1;
EventlistWrite; KAKU D1, off; SendKAKU D3,off;

Verklaring: als je met de handzender de lamp aanzet (D2 on), dan wordt tevens een variabele op 1 gezet. Schakel je hem uit, dan wordt de variabele weer op 0 gezet.
De bewegingssensor mag de lamp ongestoord inschakelen, maar uitschakelen doet hij alleen als de variabele niet op 1 staat.

Let wel, ik heb dit niet getest dus er kunnen best tikfoutjes inzitten... maar het idee is duidelijk.
Hans
manjh
 
Berichten: 1173
Geregistreerd: 29 aug 2011, 14:39

Re: Buitenlamp handmatig en automatisch schakelen

Berichtdoor RobvD » 09 dec 2012, 13:58

@manjh, bedankt het werkt. Dit was wat ik bedoelde.
Ik zat eerder aan een formule te denken ipv stop met uitvoeren :)