door Petervd » 01 jan 2012, 11:46
Hoi,
Dit "probleem" heb ik ook gehad.... Werkt de ontvanger weer als je heb opnieuw aansluit, d.w.z. even slanningsloos maakt en vervolgens weer in bedrijf steld?
Bij mij ging het om drie lamp schakelaars die het centrale deel van de woonkamer bedienen. Twee hiervan had ik reeds vervangen door de 210 echter die stopte iedere dag spontaan met reageren. Als ik vervolgens even de groep spanningsloos maakte dan werkte hij weer.
Probleem werd veroorzaakt door de 'derde' lamp die nog voorzien was van een hallogeen dimmer (allen gevoed vanuit de zelfde groep), bij het inschakelen van deze dimmer kwam er blijkbaar een soort 'dip' op de lijn waardoor de 210's in ongerede raakte. de 210 wordt nl gevoed door een lekstroom die door de lamp loopt ook al staat deze uit, en ik vermoed dat bij het inschakelen van de overige afnemers er een mini dip ontstond waardoor ze stopte met reageren. Ik heb de laatste dimmer toen vervangen en het probleem was toen weg.
gr Peter